Ответ: Связь с частотниками Vacon и MicroDrive
Арсений,добрый день!
Запускали сегодня Vacon 2 шт соеденены по сом 1 2GI,
адреса у первого 1 у второго 2.
Заметили интересный эфект. При стояночном режиме частотников, на линках нет ошибок. При запуске вытяжки с адресом 2, тоже все нормально.
При запуске притока- более мощный частотник, на линке притока появляются ошибки связи переодические. А вот вытяжка в норме, ни одной ошибки.
Грешили на линию связи, проверяли осцилогр. Но почему на линке вытяжки все нормально. Контроллер стоял в рабочем режиме. Связь с лоджиком через Ethernet. Порт по модбасу стоит 10.
|