Цитата:
Сообщение от ATS
Значит считаете только по A и В во всем диапазоне, а может вообще по альфе.
|
Зависимость сопротивления платинового термосопротивления от температуры.
Для промышленных платиновых термометров сопротивления используется уравнение Каллендара-Ван Дьюзена (en), с известными коэффициентами, которые установлены экспериментально и нормированы в стандарте DIN EN 60751-2009 (ГОСТ 6651-2009):
[...]
Поскольку коэффициенты B и C относительно малы, сопротивление растёт практически линейно при увеличении температуры.
----------
Это я из упоминаемой мною Вики скопировал. Получается, что ваша формула сильно отличается от нашей, раз автор формулы один и тот же, а коэффициенты и их влияние совсем разные.
А так-то да, kx+b вполне достаточно для получения необходимой в HVAC точности.