Цитата:
Сообщение от ATS
Ну да, примерно так по Каллендару – Ван Дюзену
Код:
-60 763,2784355 -19194,977
-50 803,0628188 -10024,98375
-40 842,7065203 -4331,656
-30 882,2165677 -1144,79375
-20 921,5989843 367,203
-10 960,8587899 897,33425
|
Не знаю, как называется наша формула (она типа как в википедии), но на низах расхождения в единицы градусов.
Думаю, не очень страшно, если наружный датчик чуть соврёт. Главное, что не соврут датчики обратной воды калорифера и обратной воды в теплосеть.