Показать сообщение отдельно
Старый 29.10.2007, 13:20   #9
AlexG
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема связи по RS485

Цитата:
Сообщение от Arsie
Т.е. есть вероятность, что дело в монтаже?
Очень маловероятно. Возможно это какая-то особенность схемы шкафов, особенность модулей ввода-вывода, особенность SMH в конце концов или сочетание этого всего.

Цитата:
Сообщение от Arsie
А вот как на это отреагирует программа - это уже вопрос к программисту.
Что интересно, при глюке явно сбивается процесс опроса модулей, хотя он сконфигурирован как периодический и от собственно программы не зависит.
На модулях есть по паре светодиодов, показывающих наличие связи и ошибки связи, когда происходит глюк на первом модуле горит связь, а на втором помигивает ошибка. А то что на данные с первого модуля программа никак не реагирует действительно может особенностью самой программы. В конце концов оба программиста видели лоджик первый раз
AlexG вне форума   Ответить с цитированием