Показать сообщение отдельно
Старый 29.10.2007, 12:10   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема связи по RS485

Цитата:
Сообщение от AlexG
Я немного в курсе этой проблемы. Имеет место что-то вроде плавающего дефекта. Глюк пока не больше повторялся, но причина осталась не найденой.
Т.е. есть вероятность, что дело в монтаже?


Цитата:
Сообщение от AlexG
Как будет реагировать SMH если питание слэйва бутет включено не одновременно с ним, а несколько позже?
Никак. Переменные модбас в мастере будут обновлены только тогда, когда данные физически начнут передаваться между контроллерами. Если рассматривать включение питания, то до этого момента на переменных будут нули.

А вот как на это отреагирует программа - это уже вопрос к программисту.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием