Цитата:
Сообщение от PA3JlUBHOE
При загрузке проекта в SMH2G через COM2 выдаётся сообщение "Ошибка загрузки проекта". Проверка связи - OK. Через COM1 грузится прекрасно.
SMLogix 3.27.0499
WIN8.1 x64
Вот лог, там с начала загружаю через COM1 (COM3 компа) - грузится, потом в Параметрах связи меняю на COM2 (COM2 компа) и облом. Скорости всякие ставил, совместимость с WIN7 делал - не помогает.
|
Связь плохая. Лоджик получил искажённый помехами ответ от контроллера.
То ли шнур, то ли питание, то ли разъёмы, то ли сам конвертер.