Цитата:
Сообщение от chif.com
Вопрос в том поставить пром реле или напрямую от FMR коммутировать?
|
Это вам решать.
Получается потребляемый ток при срабатывании 0,72А, при удержании 0,07.
В характеристиках реле заявлен диапазон коммутируемого тока 0.01А-1А,в принципе вписываемся, но я бы запас при срабатывании взял побольше. 30000 срабатываний хватит на 82 года при ежедневном срабатывании.