Цитата:
Сообщение от Max2114
А какой блок питания установлен? (марка/модель).
Тестером если измерить напряжение питания тогда когда модули MRL "не завелись" - какое напряжение показывает?
|
HDR-100-24, напряжение стабильно 24в
Добавлено через 47 секунд
Цитата:
Сообщение от Max2114
И еще - сколько датчиков давления в системе? Каковы длины кабельных трасс?
|
Датчиков давления 9, производитель ЭТК прибор, трасса самая длинная 20м
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Arsie
Если отдельным проводом объединить все земли всех блоков (если это допустимо электрически), ошибка продолжает выскакивать?
|
Какое максимально количество модулей MRL вытягивает шина контролера Matrix??