18.10.2019, 08:40
|
#4
|
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: 18 PID регуляторов
Цитата:
Сообщение от starmos
Возникла подобная задача. Иногда бывает полезно довести ситуацию до абсурда, чтобы проиллюстрировать бессмысленность технического решения. Но нет такого абсурда, которого руководство не захотело бы сделать былью. Поэтому и возник вопрос: Протянет ли SMH-4 одновременно 18 PID регуляторов (в комплекте с FMR конечно). Регулирование воздушного отопления, т.е. датчик температуры приточного воздуха в канале, ТТР и ТЭН.
|
я проверял, тянет.
__________________
C уважением, LordN
|
|
|