Показать сообщение отдельно
Старый 02.04.2017, 02:19   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отваливаются" кнопки и DI на PIXEL 2511+MR120

Цитата:
Сообщение от Ilya Посмотреть сообщение
А почему это не исправить в новой прошивке SMlogix? Что-то типо: при добавлении MR в проект выскакивает такая подсказка, что просим учитывать...
Потому что очень это расстроит тех людей, у которых отлаженные прошивки вдруг ни с того ни с сего начнут глючить из-за смены "полярности" входов.

Было принято решение оставить всё как есть. Сейчас так тем более уже поздно что-то менять.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием