Показать сообщение отдельно
Старый 14.05.2020, 19:46   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite

Цитата:
Сообщение от anelly Посмотреть сообщение
Может такая связка не тестировалась? И она и не должна работать?
Всё тестировалось, всё работает. Я думаю, дело в каком-то софте на телефоне, т.к. с компа всё работает.

Для проверки установите на комп Автоскаду, если она покажет установку, то дело в телефоне и его софте 146%.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от anelly Посмотреть сообщение
Может мне не забирать завтра пиксель и PNA, а взять другой контроллер (SMH2G или matrix)?
В SMH2G вставляется всё тот же PNA.

Matrix решит проблему своей грубой мощью. Ну типа как вместо того, чтобы заменить резину на джипе, чтобы проехать по песку, купить бульдозер. Тоже вполне себе допустимо, если бюджет терпит и задачу выполняет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием