Провел эксперимент на Триме в качестве панели и SMH4 в качестве слейва с приточкой.
Стандартные программы без "костылей".

Слейв в режиме "Зима", на Input регистре значение 1, на Holding регистре значение 0 (контроллер после перезагрузки).

Трим видит режим "Зима".
Если на панели переключить режим на "Лето" и подтвердить (перейти на другую уставку или выйти из меню), то режим не меняется. Так как в Holding регистр Слейва пишется 0, его значение по факту не меняется, уставка внутри Слейва не меняется.
Но.
Если на панели переключить в режим "Лето" и тут же, не выходя, переключить на "Зиму" и уже после подтвердить, то в Holding регистр Слейва запишется 1.
И вот после этого можно считать, что параметр синхронизирован и в штатном режиме переводить на "Лето".

Я был неправ относительно "Трим не позволяет формировать эту другую команду".
Также я считаю, что присутствует "баг", обходить который требуется танцами с бубнами вокруг уставки или программными "костылями".