По умолчанию Ответ: Пульт HVAC на Trim5

Да, наверное не совсем правильно выразился. Конечно же зак не полезет за потолок.
Рассинхронизация происходит при сбое питания, при этом до сбоя все переключается. Даже не рассинхронизация, в триме ВГ отображается также как в контроллере, но после подачи питания не меняется ВГ из трима. Т.е. имеем работающую связку, затем отключаем питание на пару минут. После включения питания с трима не меняется ВГ пока не изменишь его в контроллере. После изменения в контроллере, изменение из трима нормализуется. Проверял несколько раз, питание скидывал как в режиме лето, так и в режиме зима, картина одинаковая.