Ответ: Пульт HVAC на Trim5
Цитата
Сообщение от
coverart
Ситуация следующая.
(1) Если
на триме
выставить режим ВГ, например Лето, он поменяется на Лето в контроллере.
(2) Но если затем
в контроллере
изменить режим ВГ на противоположный, потом из панели режим не меняется пока не поменяешь в контроллере обратно.
(3) это происходит при
внезапном отключении питания
Прошу прокоментировать данный вопрос.
Прошу уточнить, что погонит заказчика на потолок для выполнения рассинхронизации? Что заставит зака выполнить сценарий (2)?
Также уточните, что именно происходит при отключении питания.
__________________
Программа делает то что
написал
программист, а не то что он
хотел
.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.