Цитата:
Сообщение от tvf
Универсальных АСУ не бывает. АСУ делается под конкретное оборудование. Для групп насосов я знаю как минимум 3 схемы управления: все вкл/выкл, 1 ПЧ остальные вкл/выкл, все ПЧ. И это только для групп одинаковых насосов. Есть и более экзотические схемы с разнородными насосами.
|
Один ПЧ, переключаемый между насосами. Это для отказоустойчивости.
Цитата:
Сообщение от tvf
Без всплесков при переключении может работать только схема со всеми ПЧ.
|
Может. У нас на обкатке пара объектов с разнородными насосами 1ПЧ + остальные на прямом пуске.
Другими словами, алгоритмы под разные схемы есть. Нужно сшить это в одну систему. Матрикс этому сильно поможет - у него правильный формфактор и нет ограничения по объёму программы. Пиксель-2 был бы лучше, но что есть, то есть.