Цитата:
Сообщение от LordN
насосы - циркуляционные.
все насосы со своим пч.
насосами нужно поддерживать перепад 10-20мвс, мощность 15..20кВт,
|
Из того что находил, лучшее решение было у грюндфоса. Есть у них щиты для управления группами насосов. Но там все много сложнее, чем предложенные вами варианты. Там переключение идет исходя из обеспечения максимального КПД. При ваших мощностях это уже актуально. А это требует использования в расчетах нагрузочную характеристику конкретного типа насоса.
Цитата:
сижу ломаю голову, наверное надо настаивать на добавлении еще пары датчиков чтобы каждый насос работал на своем dP.
иначе сложно получается и опасность качелей все равно остается
|
Что подразумевается под качелями? Всплески при изменении количества работающих насосов или постоянное включение/выключение дополнительного насоса?
По мне, так наиболее правильный, из предложенных вами вариантов, это вариант В. Но с некоторыми дополнениями:
1. ПИД управляет частой, а значит оборотами насоса. Перепад давления пропорционален квадрату оборотов. Между ПИД и ПЧ должен стоять преобразователь для линеаризации.
2. Подключение дополнительного насоса должно происходить не при 100%, а чуть ранее скажем 80-90%. Тут все зависит от характеристик насоса.
3. Выключение дополнительного насоса должно происходить не при 0%, а чуть больше скажем 30-50%. Тут все зависит от характеристик насоса.
4. Включение дополнительного насоса должно происходить не с нулевой частотой, а с частотой соответствующей уставке перепада давление при нулевом протоке через насос. Тут все зависит от характеристик насоса.
5. Дополнительный насос после включения с определенным темпом начинает разгонятся до частоты основного насоса. Далее они работают синхронно от регулятора.
6. Перед выключением дополнительный насос снижает обороты с определенным темпом до частоты соответствующей нулевому протоку при данной уставке давления. После этого насос отключается.
7. Под % в п.2,3 имеется в виду выход преобразователя из п.1, а не выход ПИД. Но это надо уточнить при наладке.