Цитата:
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
Понятно!. Вопрос все же был о другом. Pixel стыковать по проводу ftp с трим или с роутером для управления через приложение по локалке? Ответа в студии так и не последовало..))
В вашем случае, сетевой модуль Пикселя не сможет обслужить одновременно двух "абонентов", т.е. и Трим5 и приложение. Это ограничение модуля. Поэтому если есть возможность протащить между Трим5 и Pixel кабель RS485, то это будет самый простой вариант наладить корректное взаимодействие. Кабель эзернет воткнуть в роутер, это будет канал связи для приложения.