Цитата:
Сообщение от Shogun
Да. Очень.
Хорошо. Тогда мне нужно поставить небольшое время t.
Тогда как мне реализовать циклическое переключение раз в 24 часа, как в проекте на ИТП для двух насосов?
|
Для начала уйдём из библиотеки макросов в более подходящее для этого место.
Перво-наперво расстрою вас. Этот макрос
не предназначен для организации
циклической ротации.
А вот
ротацию для выравнивания моторесурса он делать умеет и делает это очень хорошо. О чём, кстати, написано в его описании: "
При использовании внешних счётчиков наработки (моточасов) приоритет получают устройства с меньшей наработкой. Таким образом происходит равномерный износ устройств".
Вам ротация по моточасам подойдёт или вам нужна именно циклическая ротация?