Создал в конструкторе приточно-вытяжную установку с резервом приточного вентилятора. Изучив тему
http://forum.segnetics.com/showthrea...F2%FF%E6%EA%E8
добавил резервирование вытяжного вентилятора. Все рекомендуемые замены произвел.
В итоге при аварии одного приточного или приточного и вытяжного вентилятора одновременно переход на резерв происходит нормально.
Но при аварии вытяжного вентилятора переход на резерв не происходит - система переходит в аварию. Код Авария на входе блоков при этом равен 16.
Может у кого есть рабочий вариант с резервируемыми вентиляторами на притоке и вытяжке?