Цитата:
Сообщение от Pushin
Мне всегда казалось, что эта галку делает ровно то, что вы хотите.
Или новую программу создавать не вариант?
|
Эта галка позволяет автоматически менять местами водяной и электрический калориферы при достижении 0 градусов Цельсия на улице, как я написал выше?
Добавлено через 8 минут
Цитата:
Сообщение от Arsie
Какова цель данного решения? Почему граница проходит по нулю Цельсия?
|
Таково ТЗ. Думаю это затем, что бы в межсезонье, когда на улице уже бывает холодно и установка может перейти в зимний режим, а теплоноситель еще не нагревают:
1. Вентиляция не вставала по аварии заморозки.
2. Не было длительной подачи холодного воздуха в помещение из-за ожидания пока водяной калорифер выйдет на 100%, а уж затем запустися ТЭН.
3. При нуле градусов всяко уже топить начинают, так что можно начать экономить деньги греясь сначала дешевой водой, и только при её нехватке дорогим электричеством.
Т.е. комфорт в межсезонье, экономия в холода.