Показать сообщение отдельно
Старый 05.11.2020, 22:44   #4
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как переключать порядок включения калориферов

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Мне всегда казалось, что эта галку делает ровно то, что вы хотите.
Или новую программу создавать не вариант?

Эта галка позволяет автоматически менять местами водяной и электрический калориферы при достижении 0 градусов Цельсия на улице, как я написал выше?


Добавлено через 8 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какова цель данного решения? Почему граница проходит по нулю Цельсия?

Таково ТЗ. Думаю это затем, что бы в межсезонье, когда на улице уже бывает холодно и установка может перейти в зимний режим, а теплоноситель еще не нагревают:
1. Вентиляция не вставала по аварии заморозки.
2. Не было длительной подачи холодного воздуха в помещение из-за ожидания пока водяной калорифер выйдет на 100%, а уж затем запустися ТЭН.
3. При нуле градусов всяко уже топить начинают, так что можно начать экономить деньги греясь сначала дешевой водой, и только при её нехватке дорогим электричеством.
Т.е. комфорт в межсезонье, экономия в холода.
PA3JlUBHOE вне форума   Ответить с цитированием