Тема
:
Не могу компьютером прочесть переменные с Pixel (решено)
Показать сообщение отдельно
09.04.2014, 12:46
#
8
Nick
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 132
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Ответ: Чтение переменных по ModBus
Цитата:
Сообщение от
Vorgehen
А вот это не пробовал, сегодня поэксперементирую
все правильно - вы читаете holding regiser - фунцией 03
на вашем рисунке изображен input register - читать фунцией 04
Nick
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от Nick