Цитата:
Сообщение от Vorgehen
Посылаю запрос на контроллер такой: 53 03 00 01 00 01 d8 78
Получаю ответ:53 03 01 00 00 f1 88
Всё логично и правильно, ответы корректны, но вот куда делось число 1022?
|
Сдается мне, что Вы функцией чтения holding register пытаетесь прочитать input register. Попробуйте сделать запрос 53
04 00 01 00 01 CRC16