Показать сообщение отдельно
Старый 08.01.2020, 15:01   #855
J_FOX
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Добрый день.

Приобрел SMH4 + MC 30.12.2019.

Это мой первый ПЛК, приобретен с целью изучить программирование ПЛК и решить одну практическую задачу - автоматизировать мужскую мультиварку.

Дано, стерилизатор паровой ВКУ-50.
(Принципиальную схему прилагаю)

[IMG][/IMG]

Так вот, к чему я это все.

Сейчас пытаюсь изобразить схему безопасности.
Дано:
1 Кнопка Старт - имитация датчика низкого уровня жидкости в пароводяной рубашке. Нажимаем - сигнал датчика отключает реле питания ТЭН;

2 Ain0 - термометр сопротивления Pt100 - заменяет датчик давления в пароводяной рубашке. Контролирует "давление", в случае выхода за предел рабочего давления - отключает реле питания ТЭН;

3 Кнопки Старт и Стоп - включают и выключают реле питания ТЭН;

4 dou0 - реле питания ТЭН;

5 led0 - контрольная лампа "Работа";

6 В случае срабатывания защиты по одному из сценариев - требуется вручную запустить систему.


Вопрос - схема работает, хочу получить замечания опытных товарищей.

[IMG][/IMG]
J_FOX вне форума   Ответить с цитированием