Показать сообщение отдельно
Старый 07.11.2020, 20:35   #11
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как переключать порядок включения калориферов

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, документ, походу, куда-то затерялся... Но там всё просто. По этому сигналу калорифер отключает насос и закрывает клапан. Типа такого локального "летнего" режима. Секвенсер исключает калорифер из регулирования.

Я правильно понимаю из всей массы ответов, что в зимнем режиме менять порядок включения калориферов, при том, что горячая вода есть, и чтобы работало и грело два калорифера, но в разной последовательности, это нереально сложная задача?


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
переключать зима-лето по Тподачи плохая идея.
а вот включать/выключать ВоКал наверное можно. через стоп.
но лучше через приоритет ВоКал/ЭКал.
например так:
создать два проекта с разными приоритетами
из второго в первый скопировать секвенсор
по нужному событию менять секвенсоры.
перед коммутацией обязательно обнулить команду секвенсора, после подключения другого восстановить команду.
Арсений сказал что необязательно, но не будет лишним выдержать таймауты после обнуления и перед восстановлением.
Спасибо за идею коммутировать секвенсоры!