Показать сообщение отдельно
Старый 06.11.2020, 12:06   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как переключать порядок включения калориферов

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
где найти это описание? в каком из документов
Да, документ, походу, куда-то затерялся... Но там всё просто. По этому сигналу калорифер отключает насос и закрывает клапан. Типа такого локального "летнего" режима. Секвенсер исключает калорифер из регулирования.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от: