Цитата:
Сообщение от младшой
Лично я всегда отключаю автоматическое переключение "зима-лето", т.к. зимний режим обычно включают при подаче теплоносителя, что подразумевает ряд мероприятий, в ходе которых нет большой проблемы и на контроллере вентиляции ткнуть три-четыре кнопки.
Однако, ситуации бывают разные.
Я бы рекомендовал вам установить датчик Т воды на подаче теплоносителя и по нему переключать "зима-лето".
Таким образом,
- при отсутствии теплоносителя (низкой температуре теплоносителя) работает режим "лето", в котором водяной калорифер отключен, в регулировании не участвует, а нагрев осуществляется только электрокалорифером;
- при наличии теплоносителя работает режим "зима", в котором нагрев сначала осуществляется водяным калорифером, потом - электро.
Обычно после прогрева водяного калорифера и запуска наоборот идет некоторый перегрев воздуха.
Тут стоит добавить, что из-за экономии датчик Т наркжного воздуха часто ставят неправильно. В результате, могут происходить неожиданные переключения с зимы на лето.
|
переключать зима-лето по Тподачи плохая идея.
а вот включать/выключать ВоКал наверное можно. через стоп.
но лучше через приоритет ВоКал/ЭКал.
например так:
создать два проекта с разными приоритетами
из второго в первый скопировать секвенсор
по нужному событию менять секвенсоры.
перед коммутацией обязательно обнулить команду секвенсора, после подключения другого восстановить команду.
Арсений сказал что необязательно, но не будет лишним выдержать таймауты после обнуления и перед восстановлением.