Ответ: Какая формула для заслонок по % рекуператора?
Цитата:
Сообщение от AlexSku
Имеются три заслонки
Вложение 7913
Программа (на основе конструктора вентиляции) управляет % рекуперации.
|
У вас на функциональной схеме нет рекуператора. У вас там рециркуляция. Это не одно и то же.
Цитата:
Сообщение от AlexSku
Мне сказали...
я привык...
Когда же я стал забираться внутрь...
Какую формулу использовать для аналоговых выходов на остальные две заслонки?
|
Cтраница 26 https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/manual
PS. На одном приводе включаете переключателем или перемычкой диапазон 0-10В, на двух других 10-0В и получаете работу в противофазе с единственного аналогового выхода. В программе делать ничего не надо.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Последний раз редактировалось Arsie, 22.05.2020 в 16:13
|