Ответ: Каскадное регулирование влажности
Цитата:
Сообщение от Arsie
Да, всё дело в режимах насыщения. В макрос встроена защита от "дребезга" управляющего воздействия. Т.к. вы настроили регулятор на ключевой режим работы, то он теперь реагирует переключением на каждое движение датчика влажности. В какой-то момент регулятор начинает "метаться" настолько быстро, что макрос управления увлажнителем даёт системе передышку.
Обрадую вас тем, что увлажнитель выключается не навсегда, а "всего лишь" на час
Т.к. это защитная функция, в Конструктор никаких изменений вноситься не будет.
Но вы можете её заблокировать, собрав схему, показанную на рисунке. Увлажнителю это ещё отнимет жизни, но зато исчезнут "подвисания".
|
спасибо в вонедельник испробую
|
|
|