Ответ: Каскадное регулирование влажности
[QUOTE=Arsie;17407]HDT2200, HDT3200?
На таких коэффициентах получилось максимально быстрое переключение и максимальная скорость выхода на уставку при максимальном износе оборудования и минимальном энергосбережении.
на заводских он даже не приблизился к уставке. на 10 ,300 разброс 10-15%
Ничего не изменится, разве что в режиме осушения фреонник будет чаще дёргаться, если он уже не в пределе щёлкает.
если будет компенсация я изменю коэффициенты
|