Ответ: Каскадное регулирование влажности
На настройках P более 1000, I менее 100 и циклах 60 перестаёт включаться через минут 40(за это время проходит 2-3 цикла увлажнения и осушения без кондиционера), на остальных переодичности нет но бывает то через день то через 2 может и неделю проработать.
В аварию не вываливаеться(покрайней мере дисплей об этом не сообщает).Да и когда была авария он не показывал проценты.
Еще есть сложности с переходом с осушения(с охладителем) на увлажнение очень долго это происходит
И все таки я бы хотел поробовать работу с компесацией,
вы можете её сделать?
|