Ответ: Предел -60 в макросе датчика температуры.
Цитата:
Сообщение от starmos
А можно сделать меньше, -70, или -90? И как, если можно?
Суть в том, что я сделал свой проект на основе стандартного проекта вентиляции, там соответственно стандартные макросы. Проблема в том, что по техзаданию на объекте может быть -60, т.е. надо сделать так, чтобы подобная температура могла быть измерена, а не считалась обрывом датчика. Датчики PT1000.
|
Там блок MINMAX на выходе, он задаёт пределы. Поставьте на него другие числа границ.