Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Цитата:
Сообщение от
Arsie
Да, модуль слишком высокоомен для датчика.
100 ом - это нетипично для отрасли. Типовое значение 400 ом для 24В. Но Карел для себя делает, похоже сэкономил пару юаней на выходных ключах датчика.
Вообще датчик с отдельным питанием и однозначно с активным токовым выходом. Так что до килоома работать должен.
Да вроде Лев и мультиметром замерял. Польше похоже на проблему измерительной части.
Причем как понимаю с температурой проблем нет.