Цитата:
Сообщение от Arsie
Ясно дело, что работает по порогам, заданным программно. Вход при этом находится в режиме измерения сопротивления. Расчёт на работу с сухим контактом. Уровни порогов напряжения должны были давно удалены из РЭ и должны быть даны "уровни" в омах.
|
Я после чтения документации ожидал, что напряжение выше порога должно соответствовать 1.
По факту, напряжение выше порога соответствует 0.
В этом была главная проблема.