Цитата:
Сообщение от djaval
Я перечислил приборы, стоящие непосредственно в том же помещении 40 кв.м. И работающие много лет без глюков. Но это ладно, лирика.
|
Стоят в тех же шкафах, подключены к тем же приводам и датчикам?
У нас есть специальный испытательный шкаф, в котором ПЛК-63 даже дисплей не зажигает, включиться не может толком. pCO5 тоже перезагружается раз в две минуты. А рядом 2Gi нормально работает, изредка помаргивая аварией перегрузки AOUT в момент запуска голого частотника без дросселей.
Действительно лирика, достойная гуманитариев, не больше. Но не инженеров.
Цитата:
Сообщение от djaval
Если всё таки версия, что требуется обновление ПО MC, то как это сделать? Нужно привести модуль к вам? Только так? Сколько это займёт по времени?
|
Да, везти. Если договоритесь с манагерами заранее, то совсем недолго.