Цитата:
Сообщение от alex-tec2009
Есть такая установка:
Приточно-вытяжной вент. агрегат с электрокалорифером и пласт. рекуператором без байпаса.
Вопрос:
Как секвенсору тем-ры сформировать команду для работы без рек-ра. Т.к. первоначально контроллер пытается управлять рекуператором, и только после этого нагревателем. Но контроль за темп. после рек-ра требуется сохранить, с отключение вент. агрегата при критическом понижении темп-ры.
|
Нужно создавать проект без рекуператора.
Либо максимально ускорить регулятор рекуператора. Например, коэффициентами 999/2.
Обратите внимание, мой ответ не отвечает на ваш вопрос, но решает вашу проблему.