Показать сообщение отдельно
Старый 08.04.2020, 16:14   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема подключить встроенные датчики Trim 5

Цитата:
Сообщение от tkforta Посмотреть сообщение
попробовал, не проходит сигнал
в обрыве стоит два этих датчика
Новый вариант покажете?

Еще в проекте пикселя вы настраиваете макрос для датчиков пт1000 и 0-10В. С трима же вы получаете преобразованные значения, как настроить макрос https://forum.segnetics.com/showpost...45&postcount=2

К слову, предложенный мной вариант проверен и работает в версии 3.32.026. Если у вас не получается, прикладывайте проект, будем разбираться.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 08.04.2020 в 16:58
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием