Цитата:
Сообщение от chaos1727
Арсений, подскажите пожалуйста.
1) xif-файл используется для настройки LON-модуля и используется в Lonmarker?
|
Это просто список переменных с типами и названиями. Лонмейкер может работать и без этого списка и просто раздаст другие имена переменным - на работоспособность самой сети это не повлияет.
Цитата:
Сообщение от chaos1727
2) например переменная SNVT_temp_p судя по описанию использется для передачи температуры, тип у нее integer могу ли я использовать в этой переменной 16 бит для отправки в скаду состояний 16 насосов вкл/выкл, указав, что именно в этой переменной указаны состояния насосов, а не температура?
|
"
SNVT - жёстко предопределённые типы, формат которых нужно соблюдать" (c)
Скада может и не захотеть рассматривать эту переменную как 16 отдельных бит.