Ответ: 4-20 mA на 0-10В
Цитата:
Сообщение от Sanya
Возможно ли выполнить такой алгоритм с помощью этого контроллера:
Датчик давления 4-20мА контролирует установленное давление воздуха в работающей системе. Система изначально работает на приоткрытую заслонку. При понижении давления (забивается фильтр) регулируемый плавно привод (0-10В) приоткрывает больше заслонку до повышения давления до установленного уровня. И так до полного открытия заслонки – а там остановка системы и выдача сигнала на замену фильтра
Иными словами – при отклонении сигнала на входе 4-20мА от установленной величины сигнал на выходе 0-10В должен плавно увеличиваться до тех пор, пока сигнал на входе 4-20мА не установится на заданном уровне.
|
Да, такой алгоритм выполнить возможно. Для этого достаточно самого дешёвого Пикселя.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|