Показать сообщение отдельно
Старый 11.03.2022, 14:46   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Более 16-ти слейвов по RS485

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
По своей беспечности так получилось что на объекте для меня собрали 21 контроллер по RS485 на один порт RS485 контроллера Matrix. Совсем упустил из виду то, что стандартом оговаривается только 16 устройств.
Это с какого перепою 16? 32 единичных нагрузки в 12 КОм.
Сейчас единичные вроде еще поискать надо - есть 1/2, 1/4.

А 30 штук на интерфейсе работают вообще без проблем.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием