По своей беспечности так получилось что на объекте для меня собрали 21 контроллер по RS485 на один порт RS485 контроллера Matrix. Совсем упустил из виду то, что стандартом оговаривается только 16 устройств.
Самое интересное - смлоджик дал прописать на COM1 столько слейвов. Но фактически опрашивает только 16. Никаких ошибок не выдает просто не опрашивает последние 5 штук. Два вопроса:
1. Есть ли способ обойти это ограничение? ПРи помощи OPC сервера мы как-то раз обошли на объекте. Может задать период опроса 0 и делать импульсы опроса исскуственно?
2.Почему Смлоджик дает собрать нерабочую программу? не давал бы добавить более 16-то слейва...