Цитата:
Сообщение от Asup
Добрый день, есть в наличии С2010С-3123-001-5, Серийный номер 106765... Версия SMLogix 3.28.0170. Контроллер нормально подключается к среде, программируется. но при вызове страницы свойст выдает "Ошибка при получении системной страницы",- это нужно ядро перезаписывать? или EEPROM очищать? Можно ли работать без обновления ядра?
|
В нём нет системной страницы. Ядро да, не крайней версии. Нужно его обновлять или нет, зависит от вашей задачи и какое ядро там сейчас.