Показать сообщение отдельно
Старый 28.01.2023, 00:20   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная запись в Modbus

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
почему лоджик как то обрабатывает регистры которые не участвуют в программе...
Лоджик обменом вообще не занимается. Это делает модуль mbs.
А он делает все что указано в карте памяти.

Поэтому либо удалить из карты, либо перевести в нециклический опрос (с периодом 0)


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 28.01.2023 в 00:32
ATS вне форума   Ответить с цитированием