Цитата:
Сообщение от Arsie
Сколько реле использовано и каково суммарное потребление ваших датчиков?
|
Использовано все 16 реле (по 8 на каждом).
Совмещенный датчик температуры и влажности потребляет < 1,1BA
У датчика давления потребляемый ток DC: 38mA
ИТОГО вроде получается 2-2,5 ВА