Тема
:
Вопрос о питании SMH2010
Показать сообщение отдельно
14.03.2012, 13:22
#
2
Arsie
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
Ответ: Вопрос о питании SMH2010
Цитата
Сообщение от
AlekSir
В связи с тем, что нельзя использовать RPS для питания датчиков одновременно с питанием контроллера возник следующий вопрос:
Можно ли запитать два контроллера SMH2010 от обыкновенного трансформатора на ~24 VAC (достаточной мощности), а два RPSa использовать для питания двух датчиков (по одному на каждый) с одновременным использованием всех реле RPSов через контроллеры?
извините если глупый вопрос...
Можно. Только проследите, чтобы JP2 была снята, иначе будет пуффф...
И не забудьте "минус" RPS подать на клемму "земли" аналоговых входов.
__________________
Программа делает то что
написал
программист, а не то что он
хотел
.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.