По умолчанию Ответ: ПИД-регулятор по канальной температуре

Цитата:
Сообщение от Arsie
Я в свою очередь могу показать нормы, в которых прописана установка капиллярного термостата перед калорифером, а не после него

Две штуки, которые никогда не делают - можно встать между ними и загадать желание?
Про капилярный термостат кстати есть в этой статье.

У нас тема про качество регулирования.
1) ПИД регулятор по определению обеспечивает более качественное регулирование чем ПИ.
2) ПИ из ПИД делается легко (Д=0)

P.S. Пока проблемма частично решилась подстройкой режима запуска и мин. температуры обратной воды.
P.P.S. Думаю проблему можно решить введением графика поддержания обратной воды в зависимости от уличной температуры. (Дали добрые люди. Думаю это пришло с вашего сайта).