Показать сообщение отдельно
Старый 11.11.2015, 19:46   #4
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение параметров электрической сети

Цитата:
Сообщение от vohodonoo Посмотреть сообщение
ну тогда не будет реал-тайм, а вдруг что-то на одной линии произойдет...а мы не увидим.
Но самый главный вопрос в том как мерить правильно ток? Думаю наверное надо как-то может схему собрать на LTC1966, просто вдруг кто-то уже решал такую задачу, а может и у самого Segnetics есть решение с токовыми входами уже.
Например преобразователь НПСИ производства КОНТРАВТ преобразует напряжение, или мощность, или ток до 5 А В аналоговый сигнал. К его входу 5 А можно подключить нужный токовый трансформатор.
СВМ вне форума   Ответить с цитированием