Цитата:
Как это связано с очерёдностью включения насосов?
|
для разных начальных условий могут требоваться разные алгоритмы старта.
понятно, что один-два насоса вывезут и на очереди, а вот шесть насосов или вентов уже могут и не успеть за процессом.
Цитата:
Что такое "пауза" в работе насосной станции? Чем отличается старт от разгона? Чем отличается работа от удержания?
|
стоянка. она может быть "рабочей" тогда нужен "проворот" и м.б. подогрев, она может быть ремонтной, тогда "проворот" не нужен.
старт - определение начальных условий. то же кол-во стартующих сразу насосов, например.
разгон - отдельный регулятор и м.б. алгоритм для быстрого и безаварийного выхода на уставку. и без перерегулирования, например.
работа, оно же удержание, работа "другого" регулятора (по сути другой набор PID коэффициентов)
Добавлено через 4 минуты
ну тогда вложите какую-нить заготовку, чтобы юзер мог по какому-то внешнему сигналу организовать для себя "отдельную" ветку ХМИ - экраны, меню и т.д.
в ХВАК конструкторе я постоянно прикручиваю эту свою мастырку и она нет-нет да как-то иначе работает.