Цитата:
Сообщение от CruZaEd
Ещё вопрос.
А диапазон температур будет от 0 до 100?
Если температура ниже 0, то будет выдаваться ошибка?
|
Нет. Макрос устроен таким образом, что при настройках на пт1000 авария будет вырабатываться при меньше -60 или больше 200 градусов. В этом случае точки мин=0 и макс=100 в являются опорными точками для функции.
На будущее, если у вас есть на руках оборудование, можете поиграться с макросом, достаточно вытащить на поляну макрос для датчика, вводить на вход значения и смотреть что получается на выходе.