По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от CruZaEd Посмотреть сообщение
Макрос использовал, как есть, ничего в нём не менял. Выставил тип датчика "3" (Pt1000). Датчик подключен к модулю MC-0401 по 3х проводной схеме
Верните обратно min = 0, max = 100 и всё начнёт работать.

Как настроен модуль из фотографии не видно, там тоже могли накосячить ошибиться.