Показать сообщение отдельно
Старый 18.05.2019, 21:23   #786
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от vinoff Посмотреть сообщение
Механические кнопки в ручном режиме останутся. Проблемы продублировать их в контроллер у меня нет, проблема только в том, что я не могу прописать этот алгоритм действий в автоматическом режиме в контроллере, точнее логику. Чтобы при нажатии кнопки автомат прижало лист, запустилось движение каретки вперед, отрезало лист вернулось назад и отжало лист, по уму можно еще добавить включение и отключение болгарки) еще нужен счетчик количества отрезаной продукции со сбросом в 0
Ну, что то примерно так можно попробовать:
Кратковременная работа двигателя эксцентрика сделана на основе макроса задержка выключения-тик, добавил на всякий случай кнопку "аварийный стоп" и кнопку сброса счетчика

"аварийный стоп" так же необходимо задействовать при переходе на ручное управление кнопками, чтобы исключить самовольный запуск двигателей при срабатывании концевиков в ручном режиме
Изображения
Тип файла: png пример.png (39.5 Кбайт, 102 просмотров)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от: